Página 1 de 1
controlador de PH
Enviado: 10 Set 2009, 22:43
por Ivan Trigueirinho
Eu tenho um controlador de PH ligado no reator de cálcio. Ele tem duas tomadas, numa delas creio que tenho que ligar a solenóide no caso do PH baixar de 6,41, já não sei o que deve ser ligado no caso do PH subir.
Qual equipamento devo ligar, a bomba que alimenta o reator?
Re: controlador de PH
Enviado: 12 Set 2009, 11:45
por Renato Vidal
O único controlador de pH que eu já vi, tinha as duas ligações da seguinte forma:
pH Baixo - Bloqueava o CO2 através da solenóide e acionava uma bomba dosadora, regulada para uma injeção única de bicarbonato de sódio (eleva o pH), depois de 5 minutos (programavel este intervalo) ele testava novamente.
se pH na faixa determinada, retorna o movimento do CO2 e não faz nova injeção de Bicarbonato.
A cada 5 minuto, testa.
Agora, se o pH eta alto, ele continua liberando o CO2, mas não aciona nenhum outro recurso.