Página 1 de 1

Ajuda com TLZ 12

Enviado: 07 Mai 2010, 19:28
por Gustavo Ramalho
Configurei o controlador pra ligar as ventoinhas quando atinge 27º e desligar quando atinge 26,5º até ai tudo bem, só que a temperatura estiver acima de 27º como aconteceu nos meus testes e eu desligar a energia, quando ele volta ele mostra por exemplo: 27.2º mas não liga as ventoinhas. Alguem sabe me ajudar?

Re: Ajuda com TLZ 12

Enviado: 08 Mai 2010, 09:22
por Arnaldo Pieruccini
Fala Gustavo , tudo bem?

Também tenho um TLZ12 e já passei por quedas de energia e continuou tudo normal. No começo ele ficava meio doido, as vezes batia a temperatura para ligar e não ligava , passou um tempo e normalizou sozinho, acho que ele demora a se ajustar. Vc seguiu as instruções direitinho?

Abraços

Re: Ajuda com TLZ 12

Enviado: 08 Mai 2010, 09:49
por Gustavo Ramalho
segui sim, ele tá funcionando bem, só que cai a energia e estiver alta a temperatura ele não liga as ventoinhas, ou seja não é confiavel

Re: Ajuda com TLZ 12

Enviado: 08 Mai 2010, 13:24
por VESDEL
Poe o TLZ11 não dá problemas e é mais facil configura e instalar...